11kW Limit, aber 20A? #4174
MLang2008
started this conversation in
Hardwarethemen
Replies: 1 comment 5 replies
|
Meines Wissens nach ist die 11kW-Drosselung eine Einstellung auf der EVSE, also dem Bauteil, welches die Kommunikation zum Fahrzeug erledigt. Die kann damit nicht mehr sagen, dass mehr als 16A zur Verfügung stehen. Also gilt diese Begrenzung sowohl ein- als auch dreiphasig; die Phasigkeit entscheidet ja der Stromfluss. Ich habe seinerzeit (nach Ablauf der Haltefrist) meine openWBs auf 32A umprogrammieren lassen, damit ich 7,2kW eiphasig laden konnte. Die nun noch offene Frage für dich ist nun, ob in der Duo die selben EVSEs verbaut sind wie in den anderen openWB. Kannst ja mal reinkucken: wenn da zwei von drin sind, ist es ja klar, was zu tun ist: die Drossel entfernen lassen. Kannst du im Shop ordern und wird dann remote gemacht. |
5 replies
Sign up for free
to join this conversation on GitHub.
Already have an account?
Sign in to comment
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.
Bei meiner openWB Series 2 Duo besteht die damalige werkseitige 11-kW-Drosselung. Sie hat eine gemeinsame, mit 3×20 A abgesicherte Zuleitung und wird im Secondary-Modus durch evcc gesteuert.
Begrenzt diese Drosselung jeden Ladepunkt einzeln auf 16 A oder zusätzlich den Summenstrom beider Ladepunkte je Zuleitungsphase?
Konkret: Kann ein Fahrzeug einphasig mit 10 A und gleichzeitig das andere dreiphasig mit 10 A laden? Das ergibt 20/10/10 A am Anschluss und rund 9,2 kW Gesamtleistung.
Zweites Szenario: 20 A alleine auf der einen Phase, wenn nur ein Fahrzeug lädt.
Ist das ohne Entdrosselung möglich?